Превышение кол-ва ключей а сист. ip аппараты

Все о АТС Panasonic KX-NS500 и Panasonic KX-NS1000.
Открытый форум.
Ответить
Dsam
Попрошайка
Попрошайка
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 май 2020, 04:05

Превышение кол-ва ключей а сист. ip аппараты

Сообщение Dsam » 06 май 2020, 04:21

День добрый.
Есть такая проблема: лицензий на 31 сист. IP аппарат, зарегистрировано 30 (NT551), в работе 28. Два аппарата в состояни OUS, т.к. перевести их в раб. состояние (INS) система не даёт: E00010F: Activation Key Number limit over.
Версия firmware 06.01089.
Вирт. порты с зарегистрированными тел. аппаратами были распределены между двух вирт. плат не в подряд, с пропусками (часть аппаратов ранее переехала на др. локацию и образовался промежуток). Попробовал собрать все аппараты на одной вирт. плате, переведя другую в OUS. Не помогло.
Выполнялся рестарт станции. Не помогло.
Кто-нибудь сталкивался? Есть соображения?

Аватара пользователя
shkiper516
Инквизиция
Инквизиция
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 29 окт 2019, 02:01
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 205 раз
Поблагодарили: 229 раз
Контактная информация:

Re: Превышение кол-ва ключей а сист. ip аппараты

Сообщение shkiper516 » 06 май 2020, 04:53

DSP плата какая? Ресурсов хватает?

Dsam
Попрошайка
Попрошайка
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 май 2020, 04:05

Re: Превышение кол-ва ключей а сист. ip аппараты

Сообщение Dsam » 06 май 2020, 08:01

shkiper516 писал(а):
06 май 2020, 04:53
DSP плата какая? Ресурсов хватает?
Option DSP DSP-S
Option DSP Power 61
Судя по отчёту DSP Usage за месяц выше 14 не поднимался.
Удалил обе вирт. платы, добавил одну, сделал импорт списка из csv файла. Картина та же: 30 зарегистрированных, 28 в статусе INS.

Вопрос снимается. Был невнимателен к таблице лицензий. Имеются несколько аппаратов серии UT и я думал, что лицензии для них берутся из строки "SIP extension", которых есть 5ть штук. А это для третьесторонних и конференц-аппаратов.
Всем спасибо.

Аватара пользователя
shkiper516
Инквизиция
Инквизиция
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 29 окт 2019, 02:01
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 205 раз
Поблагодарили: 229 раз
Контактная информация:

Re: Превышение кол-ва ключей а сист. ip аппараты

Сообщение shkiper516 » 06 май 2020, 09:57

Ларчик просто открывался! shum_lol Гранаты у него (в смысле-ключи) не той системы!!! shum_lol

Аватара пользователя
vda
Ангел
Ангел
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: 14 май 2019, 11:04
Откуда: Ташкент
Благодарил (а): 249 раз
Поблагодарили: 227 раз

Re: Превышение кол-ва ключей а сист. ip аппараты

Сообщение vda » 06 май 2020, 11:15

Dsam писал(а):
06 май 2020, 08:01

Вопрос снимается. Был невнимателен к таблице лицензий. Имеются несколько аппаратов серии UT и я думал, что лицензии для них берутся из строки "SIP extension", которых есть 5ть штук. А это для третьесторонних и конференц-аппаратов.
Всем спасибо.
Не благодари drag

Ответить