Страница 1 из 2
TDE & OKTELL
Добавлено: 30 сен 2020, 11:01
ОлегВ
У нас АТС TDE-100RU подключена к OKTELL провайдера через транки. Когда обновили OKTELL не стало работать соединение между станциями с регистрацией. Без регистрации работает. Настройки не меняли. Может кто подскажет, как исправить ситуацию.
Re: TDE & OKTELL
Добавлено: 30 сен 2020, 11:45
vda
ОлегВ писал(а): ↑30 сен 2020, 11:01
Без регистрации работает. Настройки не меняли. Может кто подскажет, как исправить ситуацию.
Ну так провайдер отключил регистрацию значит. А если работает, то чего переживаешь?
Re: TDE & OKTELL
Добавлено: 30 сен 2020, 16:08
ОлегВ
Регистрация не отключена. Дополнительно нужен транк с регистрацией (привязка к номеру тел.). С провайдером пытались настроить, пока не получается.
Re: TDE & OKTELL
Добавлено: 01 окт 2020, 07:45
vda
Снимай трассу утилитами в консоли и выкладывай сюда
Re: TDE & OKTELL
Добавлено: 01 окт 2020, 11:34
ОлегВ
Вот. В формате WireShark.
Re: TDE & OKTELL
Добавлено: 03 окт 2020, 07:46
ОлегВ
Вот утилитами в консоли.
Re: TDE & OKTELL
Добавлено: 07 окт 2020, 09:16
ОлегВ
Ни кто ничего не подскажет?
Re: TDE & OKTELL
Добавлено: 07 окт 2020, 13:34
vda
Станция удаляет все свои настройки регистрации и сервер ей подтверждает. Итак 600 строк.
Попробуй для начала отключить функцию "отмена регистрации при статусе порта INS"
Re: TDE & OKTELL
Добавлено: 07 окт 2020, 15:08
ОлегВ
Уже пробовали, ничего не меняется.
Re: TDE & OKTELL
Добавлено: 08 окт 2020, 08:02
vda
Давайте конфиг